各位大佬:用ABB变频器做恒压供水,不用PLC 的PID控制,改用变频器自带的PID功能。请问变频器这边需设定什么参数,压力传感器接到变频器上了,如何在PLC上显示实时压力值,压力设定值又如何从触摸屏上传输到变频器,是通过模拟量吗。
分享
sunzengli
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
699 个
工控威望:
1080 点
下载积分:
1582 分
在线时间: 223(小时)
注册时间:
2021-07-09
最后登录:
2024-12-20
查看sunzengli的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-07-27 08:26
全看
|
小
中
大
两个方法,一个是485通讯,或者支持其他通讯也可以,程序处理和调试比较麻烦,另一个是把变频器的AO引入PLC的AI,换算即可,大部分变频器都有AO对应AI的参数,但也要看具体型号,这个方案胜在直观,简易,但是要求变频器要有对应的功能,PLC要有模拟量AI接口。