楼主  发表于: 53天前
各位大佬:用ABB变频器做恒压供水,不用PLC 的PID控制,改用变频器自带的PID功能。请问变频器这边需设定什么参数,压力传感器接到变频器上了,如何在PLC上显示实时压力值,压力设定值又如何从触摸屏上传输到变频器,是通过模拟量吗。
hstec2002
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 454 个
工控威望: 1856 点
下载积分: 6579 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2021-05-05
最后登录: 2024-09-16
查看hstec2002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 53天前
直接触摸屏与变频器通信。
QQ: 2845452345