yuxilu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 179 点
下载积分: 790 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2015-09-05
最后登录: 2024-11-20
查看yuxilu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-03 18:30
现状有个项目,分3路Modbus串口通信,三菱FX5U主柜,信捷PLC控制阀门。
一路ADPRW通信、一路通信协议支持功能、一路自由通信。
各位给看看可行不?
1、动力室设备数据量大,单独1路
2、车间总线长度太长,分了两路

tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3802(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-21
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-03 23:48
需要控制建议用PLC通讯,
电量仪表,流量计直接用工控机或触摸屏直接读取,
数量太多,PLC在通讯出错可能处理比较麻烦,检修也比较麻烦。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(yuxilu) 电量和流量值客户还要求 ..
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    http://shop58129605.taobao.com/
    投湖自尽的鱼
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 312 个
    工控威望: 359 点
    下载积分: 1289 分
    在线时间: 299(小时)
    注册时间: 2020-10-23
    最后登录: 2024-11-22
    查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2024-07-04 08:55
    本体485通讯距离比较短,设计时候需要考虑好
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(yuxilu)