现状有个项目,分3路Modbus串口通信,三菱FX5U主柜,信捷PLC控制阀门。
一路ADPRW通信、一路通信协议支持功能、一路自由通信。
各位给看看可行不?
1、动力室设备数据量大,单独1路
2、车间总线长度太长,分了两路

tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2839 个
工控威望: 3610 点
下载积分: 3502 分
在线时间: 3785(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-10-05
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-03 23:48
需要控制建议用PLC通讯,
电量仪表,流量计直接用工控机或触摸屏直接读取,
数量太多,PLC在通讯出错可能处理比较麻烦,检修也比较麻烦。