引用引用第1楼何工控学于2024-01-14 12:26发表的 :我们公司的一套设备400KW选择总开关是1250的空开,电缆用的是2*4*185+1*95的,运行时电流只有300多安,但是设备进厂时,厂家给的400KW 功率,你不把电缆留有足够的余量,后期加设备,领导会给你上一课的。
引用引用第4楼fczxjh于2024-01-15 11:25发表的 :单台设备主要计算加热管、电机及驱动器等大功率用电设备的功率,不管电压是220/380,功率全部加起来就是总功率。24V用电不用算,只算开关电源220V输入功率就行。然后计算总进线电缆,加上预留用电的情况下,电缆运行电流不超过标准载荷的8成。参考电缆电缆载荷表。.......
引用引用第5楼neafar22于2024-01-15 20:43发表的 :这个运行电流是通过总功率计算出来的的吗?我们通过总功率计算出来的电流往往和实际实行时的电流相差较大?上个项目我们总空开是225A的,我们机台内的主线也就3米长,客户厂务叫我们要用70平方的BVR线,他们给我们来的95平方的硬线,这样配置合适吗?下面这个图的电线载流量准确不?
引用引用第7楼fczxjh于2024-01-16 09:11发表的 :总功率计算的电流是一个标准值,就是设备的额定电流总和,一般设备正常的运行电流达不到额定电流,所以计算出来电流是偏大一点的,也在合理范围内。空开225,电缆大于225没毛病。70平差不多也是225左右,可以把电缆放大一号,反正电缆是受到空开保护的。你思路其实是相反的,应该是先选电缆再选空开,空开比电缆小就行。