非标设备总功率计算方式? 请问各位大佬你们是怎么计算设备总功率的?比如,一个设备包含加热,真空泵,FFU,工控视觉系统和大量伺服轴,总功率是计算所有用电部件功率的总和吗?需要系数怎么选?同时系数选多少?安全系数又是多少合适?我现在的公司项目是按最大功率选总空开,实际运行的时候电流比较小,造成线材的浪费。望各位前辈不吝赐教!
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 501(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-11-01
查看何工控学的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-14 12:26
我们公司的一套设备400KW选择总开关是1250的空开,电缆用的是2*4*185+1*95的,运行时电流只有300多安,但是设备进厂时,厂家给的400KW 功率,你不把电缆留有足够的余量,后期加设备,领导会给你上一课的。
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 501(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2024-11-01
查看何工控学的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-14 20:12
是的,2根电缆并联使用,不常用的当然不想采购,使用频率少对公司经济也是有一定影响的,对于领导是必然会想到这点的。