关于变频器通讯,我以前没用过485通讯控制变频器, 我想问下,假如变频器和触摸屏做485通讯,当变频器在运行时,通讯断了,可不可以让变频器停止运行!
琴岛工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 402 个
工控威望: 2629 点
下载积分: 6687 分
在线时间: 341(小时)
注册时间: 2011-11-03
最后登录: 2024-11-14
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-28 10:12
扫描通讯超时,切换为端子启停,或切断变频器电源