vbzmyzhh
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 100 点
下载积分: 3909 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2023-09-22
最后登录: 2024-11-11
查看vbzmyzhh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-27 13:14
关于变频器通讯,我以前没用过485通讯控制变频器, 我想问下,假如变频器和触摸屏做485通讯,当变频器在运行时,通讯断了,可不可以让变频器停止运行!
静芳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 949 个
工控威望: 3028 点
下载积分: 3282 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2024-11-13
查看静芳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-31 17:54
可以,一般都有通讯中断停止运行功能