vbzmyzhh
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 100 点
下载积分: 3909 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2023-09-22
最后登录: 2024-11-11
查看vbzmyzhh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-27 13:14
关于变频器通讯,我以前没用过485通讯控制变频器, 我想问下,假如变频器和触摸屏做485通讯,当变频器在运行时,通讯断了,可不可以让变频器停止运行!
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-31 17:01
变频器用端子启停/急停,用485读写参数,这样比较安全
前年在井场都遇到通讯中断不能停变频器,只能打开控制柜断变频器的电源
控制柜又是防爆柜,打开一次好麻烦(这是违规操作,无奈之举)