刺猬果果
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 162 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2022-04-18
最后登录: 2024-11-19
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-09-22 23:35
最近遇到三个信捷XD5E的继电器扩展模块,经常出现COM2公共端下Y10013或者Y10014指示灯亮但是没有输出,其它3个点正常输出出,不输出的点等待几分钟又突然有输出了。
这种情况发生在PLC通电静置1个小时后,再次使用设备时随机出现.
若是一直使用设备就不会出现这问题.目前发现出现问题的时候拔掉负载或连接负载直接测量输出点位,都没有输出,都是过一会儿自己就好了。去年用了一批信捷PLC  20个有两个本体出厂就是坏的
皮五
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 612 个
工控威望: 2283 点
下载积分: 1618 分
在线时间: 355(小时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2024-11-19
查看皮五的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-23 08:57
继电器输出接的什么设备,正常用个3年后,继电器触点很容易出问题
PLC输出用晶体管+PLC输出放大器