最近遇到三个信捷XD5E的继电器扩展模块,经常出现COM2公共端下Y10013或者Y10014指示灯亮但是没有输出,其它3个点正常输出出,不输出的点等待几分钟又突然有输出了。
这种情况发生在PLC通电静置1个小时后,再次使用设备时随机出现.
若是一直使用设备就不会出现这问题.
目前发现出现问题的时候拔掉负载或连接负载直接测量输出点位,都没有输出,都是过一会儿自己就好了。
去年用了一批信捷PLC 20个有两个本体出厂就是坏的
分享
sun3751
安康科技
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
705 个
工控威望:
680 点
下载积分:
3177 分
在线时间: 288(小时)
注册时间:
2008-03-26
最后登录:
2024-11-18
查看sun3751的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-09-25 17:25
全看
|
小
中
大
引用
引用第6楼cdgong于2023-09-23 12:17发表的 :
我把有问题的换到另外一个机台做通断测试,换了一个模块到有问题的设备上,目前两个设备都没出现问题,找不到排查方向了
说明PLC扩展没有问题。 看看是不是电源模块负载不足的问题。多年来遇到过两次,更换外接的开关电源解决了问题。
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-