这种现象算不算汇川PLC的BUG 问题是选择分支 M19分支触发后 M14也触发 M12用INCP指令确定过只会触发一次 问题已解决
[ 此帖被wangnaizhi在2023-09-13 08:30重新编辑 ]
分享
zq123666
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
504 个
工控威望:
2167 点
下载积分:
23155 分
在线时间: 1089(小时)
注册时间:
2021-03-24
最后登录:
2024-12-20
查看zq123666的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-09-14 14:22
全看
|
小
中
大
是受扫描周期影响吗?不过你这程序写的也不规范,还是遵循从上到下从左到右写吧,SET后再去RST,用M14与M19做互锁!