这种现象算不算汇川PLC的BUG  问题是选择分支  M19分支触发后 M14也触发 M12用INCP指令确定过只会触发一次     问题已解决
[ 此帖被wangnaizhi在2023-09-13 08:30重新编辑 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28465 分
在线时间: 1765(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-19
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-09-09 18:30
X11用闭点,你不觉很有问题么,
连最基本的互锁都不懂么?