bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 562(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-10-14
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-11 11:49
三相380V 600KW电机用变频器启动,启动后需要切换为工频供电。变频切工频,2个接触器互锁,变频器自由停止,工频和变频同相序。电机大惯量负载。在变频50HZ后,变频停止输出,再电机还在高速滑行时接触器切换工频供电。百度了下,有些说可以。有些说:电机还在运动会有感应电动势,此时接入工频电,会随机产生比直接启动还要大的电流,电机越大过电流可能性就越大。这么大电机产生过电流后果严重,我是建议让变频器一直运行,但客户要求必须切换。有那位同行实际这样对大功率电机变频切工频使用过?这样没有检测直接切换是否可行?还请各位同行多多指教!感谢!
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
pw10123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2023-05-06
最后登录: 2024-11-16
查看pw10123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-11 15:22
学习学习
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_like.aspx?a_id=1463367&b_id=104
[ 此帖被pw10123在2023-07-12 09:40重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(pengsiguo123) 这边文章很不错,可是楼 ..
  • 下载积分:+5(bogegongkong) 真诚感谢!
  • 下载积分:+3(li051005) 好贴好贴!
    pw10123
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 45 个
    工控威望: 170 点
    下载积分: 1010 分
    在线时间: 65(小时)
    注册时间: 2023-05-06
    最后登录: 2024-11-16
    查看pw10123的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-07-22 11:00
    嗯,怎么说呢,像楼上说的,国内还是有很多神奇人工操作的,突出一个胆大不怕死。
    还是看应用场合吧,这么大的电机,像化工行业或者重工业风机类的,其实启动起来,只要电厂不断电,基本全年无休,偶尔一次的切换,普通变频器带外同步控制器的方案或者西门子的方案,感觉也不是不能接受。我之前呆过的轧钢线,风机有300KW的,也是做了切换,只要不断电,短时间停线或者检修都不停风机。

    很好奇切换的意义在哪儿,担心变频器寿命?继续讨论下?