bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-12-10
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-11 11:49
三相380V 600KW电机用变频器启动,启动后需要切换为工频供电。变频切工频,2个接触器互锁,变频器自由停止,工频和变频同相序。电机大惯量负载。在变频50HZ后,变频停止输出,再电机还在高速滑行时接触器切换工频供电。百度了下,有些说可以。有些说:电机还在运动会有感应电动势,此时接入工频电,会随机产生比直接启动还要大的电流,电机越大过电流可能性就越大。这么大电机产生过电流后果严重,我是建议让变频器一直运行,但客户要求必须切换。有那位同行实际这样对大功率电机变频切工频使用过?这样没有检测直接切换是否可行?还请各位同行多多指教!感谢!
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
sail88
傻傻滴什么都不懂
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 179 个
工控威望: 282 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 426(小时)
注册时间: 2020-08-09
最后登录: 2024-12-22
查看sail88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-19 19:16
这玩意,让我想起了两台发电机并网供电!(发电机环网发电,工厂侧用电网)当时的一工厂,老设备发电机,3台机,2用1备,先开一台,然后第二台并网前,各种信号检测同步率,每台机都有电压,频率,速度,还有就是同相电间接了个380大灯泡,用来检测电压差,当电压差为0时灯泡不亮,马上合闸,并网!那时候玩的就是心跳游戏,每次整都得心慌慌