bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 562(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-10-14
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-11 11:49
三相380V 600KW电机用变频器启动,启动后需要切换为工频供电。变频切工频,2个接触器互锁,变频器自由停止,工频和变频同相序。电机大惯量负载。在变频50HZ后,变频停止输出,再电机还在高速滑行时接触器切换工频供电。百度了下,有些说可以。有些说:电机还在运动会有感应电动势,此时接入工频电,会随机产生比直接启动还要大的电流,电机越大过电流可能性就越大。这么大电机产生过电流后果严重,我是建议让变频器一直运行,但客户要求必须切换。有那位同行实际这样对大功率电机变频切工频使用过?这样没有检测直接切换是否可行?还请各位同行多多指教!感谢!
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 581 个
工控威望: 10117 点
下载积分: 1671 分
在线时间: 479(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2024-11-15
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-25 12:26
你有一个误区那就是变频器与工频相序相同。
稍有变频器知识的都知道变频器输入相序与输出不是对应的,就是说你变频器输入相序与工频是不是相同没关系,而变频器输出相序与工频也不沾边。假如你用的是软启动器可以做到相序相同。
再说了既然用了变频器为什么还要切换工频?你这是在出题考试吗?
永远年轻