楼主  发表于: 2023-06-27 16:03
这个凸轮分割器,PLC控制,是不是给一个启动信号,变频器带电机的,然后碰到凸轮零点开关,就停止,然后循环啊?
徐晓煜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 2170 点
下载积分: 428 分
在线时间: 495(小时)
注册时间: 2013-11-10
最后登录: 2024-12-19
查看徐晓煜的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-27 17:22