楼主  发表于: 2023-02-23 10:25
用昆仑通态的屏和汇川的变频器MD380通讯,控制变频器工作,现在遇到一个问题,就是屏现在可以给变频器写频率,控制启停。但是其他参数只能写入,不能读取,并且触摸屏通讯报警代码是1003 1003是CRC校验异常,触摸屏与变频器都初始化过了
大伙儿有没有遇到这个问题 最后是怎么解决的
懂一点点
好好学习,GO  GO
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 267 个
工控威望: 379 点
下载积分: 18133 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2014-10-05
最后登录: 2024-12-20
查看懂一点点的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-02-26 14:23
我也想知道后续是怎么解决的,楼主在吗
以前以后
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 165 点
下载积分: 651 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2018-06-27
最后登录: 2024-12-20
查看以前以后的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-03-09 14:46
变频器FD-05的参数改为31 通讯正常了
引用
引用第1楼懂一点点于2023-02-26 14:23发表的  :
我也想知道后续是怎么解决的,楼主在吗
yu78263899
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 83 点
下载积分: 479 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2021-08-11
最后登录: 2024-03-21
查看yu78263899的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-03-20 19:46
能发个样例吗?
随心
zhang6310803
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 227 点
下载积分: 9212 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2021-12-07
最后登录: 2024-12-22
查看zhang6310803的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-05-17 08:44
大佬通讯报警咋回事