以前以后
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 163 点
下载积分: 646 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2018-06-27
最后登录: 2024-07-16
查看以前以后的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-23 10:25
用昆仑通态的屏和汇川的变频器MD380通讯,控制变频器工作,现在遇到一个问题,就是屏现在可以给变频器写频率,控制启停。但是其他参数只能写入,不能读取,并且触摸屏通讯报警代码是1003 1003是CRC校验异常,触摸屏与变频器都初始化过了
大伙儿有没有遇到这个问题 最后是怎么解决的
以前以后
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 163 点
下载积分: 646 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2018-06-27
最后登录: 2024-07-16
查看以前以后的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-09 14:46
变频器FD-05的参数改为31 通讯正常了
引用
引用第1楼懂一点点于2023-02-26 14:23发表的  :
我也想知道后续是怎么解决的,楼主在吗