• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
jiangwei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 376 个
工控威望: 451 点
下载积分: 3030 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2007-09-24
最后登录: 2024-11-15
查看jiangwei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-22 13:59
各位大师麻烦帮忙看下这个200SMART的数据是怎么采集到1200的DB1中的,就是现场用200SMART的PLC采集液位,压力,温度。然后1200的PLC中的DB1在来读取200SMART中采集的数据。现在的问题是在两边的程序中都没有发现通讯部分的程序,但是DB1中的数据是通过什么方式得到的,麻烦帮忙分析下。1200是博图V15.1的版本
附件: 程序.zip (808 K) 下载次数:98
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
今天的努换来明天的收获
13821917697
承接电气自动化项目、电气接线图设计、IO点表、电气元器件选型
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 755 个
工控威望: 3141 点
下载积分: 13304 分
在线时间: 1062(小时)
注册时间: 2019-12-26
最后登录: 2024-11-15
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-22 14:42
是不是触摸屏或者上位机里面 写脚本实现的了内容
hsiung
Just do as you want.
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 505 个
工控威望: 928 点
下载积分: 8440 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2008-09-04
最后登录: 2024-11-15
查看hsiung的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-08-22 15:06
同意楼上
Evaluate your time,
Controll your life.
你画的彩虹
世间美好与你环环相扣
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 139 个
工控威望: 391 点
下载积分: 130 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2021-08-10
最后登录: 2024-11-08
查看你画的彩虹的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-08-22 15:15
水个贴 同意楼上
企鹅:501144861 有问题互相谈论 备注工控人家园  愿世间美好与你环环相扣
onlinechina
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 225 点
下载积分: 1639 分
在线时间: 412(小时)
注册时间: 2012-10-10
最后登录: 2024-11-14
查看onlinechina的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-08-22 15:32
不要程序的  西门子很简单的  PROFINET  GSD 导入 百度教程吧
菜鸟学工控_1
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 388 个
工控威望: 2301 点
下载积分: 2630 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2017-08-29
最后登录: 2024-11-15
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-08-23 07:47
打不开TIA V15.1,楼主确定S71200里面没有与Smart 200 TCP/IP通信程序?如果真没有,那就1楼所说的了使用了上位机或者触摸屏脚本转换之类的中转,TIA不能GSD导入Smart 200,
jiangwei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 376 个
工控威望: 451 点
下载积分: 3030 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2007-09-24
最后登录: 2024-11-15
查看jiangwei的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-08-23 15:45
当时也考虑过是通过人机的脚本来实现数据的交换,但是在人机里面没有脚本,这就很迷茫了,人机是步科的
今天的努换来明天的收获
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1538 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 6246 分
在线时间: 640(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-10-10
查看langui的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-08-24 10:37
用S7通讯,好像用PUT/GET指令读写。
独步轩辕
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 170 点
下载积分: 14287 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2013-03-20
最后登录: 2024-11-02
查看独步轩辕的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-08-24 11:02
智能IO啊
jiangwei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 376 个
工控威望: 451 点
下载积分: 3030 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2007-09-24
最后登录: 2024-11-15
查看jiangwei的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-08-25 08:02
在200SMART和1200程序中都没有看到PUT/GET指令,所以很迷茫,搞不清楚它是怎么交换数据的
今天的努换来明天的收获
wwjfsk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 190 点
下载积分: 933 分
在线时间: 433(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2024-11-15
查看wwjfsk的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-08-25 11:22
利用触屏的"数据传输"?
张少磊
已入工控深似海,从此红尘是路人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 745 点
下载积分: 175 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2014-05-21
最后登录: 2024-10-24
查看张少磊的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-08-25 16:57
仔细看了下程序 ,没看明白,这么神奇的嘛通讯程序不用写
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go