工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 949 个
工控威望: 1125 点
下载积分: 13848 分
在线时间: 291(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-11-04
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-06-21 10:15
图片:
图片:
图片:
图片:
各位同行有没有碰到过,无线路由器连接三菱以太网一会就掉线,根本没法在线监控,上下载,我用的无线路由器是千兆的,5U,Q系列都一样,Q系列用有线都会掉线,只能用USB,但是做tcp套接字又没问题,请问是不是我设置问题呢
CPU参数以太网参数那里,默认网关设置和不设置都一样效果,就是奇怪为什么有线就不会掉线,我就在机台旁边信号最好的时候一会就掉线
但是在线模拟也是完全没问题
用松下和西门子的以太网是真的好用,只要网络稳定,绝不会掉线,三菱这个真是搞不明白
[ 此帖被工控菜鸟在2022-06-22 13:45重新编辑 ]
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 775 个
工控威望: 1505 点
下载积分: 7427 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-10-31
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-21 10:38
有干扰或带宽不够。
不懈努力,一切皆有可能 ...
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 775 个
工控威望: 1505 点
下载积分: 7427 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-10-31
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-06-21 11:40
引用
引用第3楼工控菜鸟于2022-06-21 11:18发表的  :

触摸屏在线模拟是没问题

屏断线会重连,PLC编程软件不会重连。
不懈努力,一切皆有可能 ...
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 775 个
工控威望: 1505 点
下载积分: 7427 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-10-31
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-06-22 08:08
引用
引用第7楼工控菜鸟于2022-06-21 16:49发表的  :
难道没人用无线的?公司给的电脑不带网口,需要USB转网口才行

我正在用的就是无线连接。
不懈努力,一切皆有可能 ...
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 775 个
工控威望: 1505 点
下载积分: 7427 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-10-31
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-06-23 07:42
引用
引用第10楼木林森于2022-06-22 13:52发表的  :
方法不对,无线连接正确步骤-》 简易连接目标设置-》其他连接方法-》CPU模块-》经由集线器连接-》搜索-》选择IP确认无误-》确定

有线和无线都是这样设置的啊

本地的PLC,搜索和直接填写IP地址都行;
远程PLC只能直接填写IP地址的。
[ 此帖被崇庆阳光在2022-06-23 07:47重新编辑 ]
不懈努力,一切皆有可能 ...
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 775 个
工控威望: 1505 点
下载积分: 7427 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-10-31
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-06-23 10:45
引用
引用第13楼木林森于2022-06-23 09:14发表的  :

我的表达有误,应当是经过集线器(路由器/交换机)的都是这么设置,只有本体以太网接口与Pc端接口点对点直连才可以使用直接连接选项


在PC连接的网络中,只有一台PLC,同网段还是不同网段都可以使用直接连接方式通讯。
不懈努力,一切皆有可能 ...