小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8103 分
在线时间: 507(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-12-09
查看小侯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-24 14:20
我平常使用日系交流變頻器較多,這是第一次使用西門子的直流馬達控制器

手邊控制器型號6RA8085-6FV62-0AA0,以下問題麻煩各位指正回答

1、XS1-105、106短接後,X177-9、122短接後XR1-109、100合閘,使主接觸器閉合,那勵磁接觸器與風扇接觸器動作時機是在什麼時候?

2、根據SINAMICS_DCM_DC_Converter_zh-CHS手冊內13.9中励磁回路接触器根據我的控制器型號應選用3RT2023-2AL20,我查詢後是AC-3 9 A, 4 kW / 400 V的接觸器,但手冊上励磁额定直流电流為25A,此規格是否能夠承受?

3、励磁回路我以富士BW32AAG 2P30A無熔絲開關座迴路保護,有看到帖子說要用快速保險絲才不會燒電路板,是否有需要更換為25A的快速保險絲?

煩請各位先進給予回答,謝謝。