威猛的小绵羊
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 696 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2019-10-31
最后登录: 2024-06-14
查看威猛的小绵羊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-14 22:57
一台变频器控制提升机,线路是这样接的,电机屁股上的风扇用一个接触器控制,电机的制动电源是从电机风扇直接接过去的,然后就出现了电机停止时候,电机的刹车动作很慢,这会不会是因为,电机停止时候,电机风扇跟着停止,风扇电机线圈产生的反向电动势,导致刹车速度慢?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-22
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-14 23:11
刹车电源应该用独立的。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yejinping123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 410 点
下载积分: 1165 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2016-10-27
最后登录: 2024-11-23
查看yejinping123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-03-15 00:52
估计刹车进变变频器了吧
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 268 个
工控威望: 350 点
下载积分: 15740 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2021-07-24
最后登录: 2024-12-20
查看曾姚王的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-03-15 08:21
很多提升式变频都有刹车控制继电器和这方面的参数。
方飞2021
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 336 点
下载积分: 1081 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2021-07-01
最后登录: 2024-05-07
查看方飞2021的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-03-15 08:35
我觉得楼主的猜想有一定的可能性
周影1234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 137 点
下载积分: 932 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2016-11-04
最后登录: 2024-12-21
查看周影1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-03-16 20:37
能排除刹车本身的问题吗?
菜鸟学工控_1
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 388 个
工控威望: 2302 点
下载积分: 2852 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2017-08-29
最后登录: 2024-12-23
查看菜鸟学工控_1的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-03-17 10:56
很简单,测试一下不就完了,刹车单独接一个接触器出来,试试看,刹车速度是否正常
ljb6688
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1805 个
工控威望: 1951 点
下载积分: 114032 分
在线时间: 1959(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2024-12-23
查看ljb6688的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-03-17 11:37
电机的抱闸应该独立电源。而且不能用变频器提供给电机的电源
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件