威猛的小绵羊
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 696 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2019-10-31
最后登录: 2024-12-26
查看威猛的小绵羊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-14 22:57
一台变频器控制提升机,线路是这样接的,电机屁股上的风扇用一个接触器控制,电机的制动电源是从电机风扇直接接过去的,然后就出现了电机停止时候,电机的刹车动作很慢,这会不会是因为,电机停止时候,电机风扇跟着停止,风扇电机线圈产生的反向电动势,导致刹车速度慢?
ljb6688
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1819 个
工控威望: 1965 点
下载积分: 114430 分
在线时间: 1977(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2025-02-08
查看ljb6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-17 11:37
电机的抱闸应该独立电源。而且不能用变频器提供给电机的电源