威猛的小绵羊
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 226 点
下载积分: 696 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2019-10-31
最后登录: 2024-06-14
查看威猛的小绵羊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-14 22:57
一台变频器控制提升机,线路是这样接的,电机屁股上的风扇用一个接触器控制,电机的制动电源是从电机风扇直接接过去的,然后就出现了电机停止时候,电机的刹车动作很慢,这会不会是因为,电机停止时候,电机风扇跟着停止,风扇电机线圈产生的反向电动势,导致刹车速度慢?
ljb6688
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1808 个
工控威望: 1947 点
下载积分: 113710 分
在线时间: 1943(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2024-11-26
查看ljb6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-17 11:37
电机的抱闸应该独立电源。而且不能用变频器提供给电机的电源
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件