用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
各位大神刚学三菱为什么用浮点运算寄存器数值不一样
上一主题
下一主题
过往云烟
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
120 点
下载积分:
730 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2017-02-16
最后登录:
2022-01-27
查看过往云烟的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2022-01-24 12:11
全看
|
小
中
大
图片:
用了3U,浮点运算后得到了D100的数值,这个数值是对的,但是我在用D100的数字在和常数K600比较时候,D100数值变的很大,是什么原因
分享
梦雨天涯
微信hui530527 &
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4178 个
工控威望:
7545 点
下载积分:
14643 分
在线时间: 2826(小时)
注册时间:
2016-10-31
最后登录:
2024-11-05
查看梦雨天涯的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-01-24 12:48
全看
|
小
中
大
要么把浮点变32位,要么用decmp浮点比较指令
楼主留言:
浮点变32位怎么变能回答一下吗
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
各位大神刚学三菱为什么用浮点运算寄存器数值不一样
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问