引用第9楼anlyl2014于2021-11-21 18:16发表的  :
你把手册发出来看看,没有472BH里还有3这种说法的,读出地址为472BH的数值,里面有什么就什么。
472BH为3时,未接传感器;够明白的。
你不会想让PLC读出值为3后,还要发语音“未接传感器””吧?




就是要发语音,哈哈哈哈哈哈哈
龙朝晖
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2008-04-27
最后登录: 2023-04-07
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2021-11-26 11:10
不知道用ADPRW指令如何读
龙朝晖
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2008-04-27
最后登录: 2023-04-07
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2021-11-26 11:38
有哪位大捞帮忙指导一下,我微信L890300
yezouping
深圳东莞PLC编程,微信:158 8974 8406
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 503 个
工控威望: 2170 点
下载积分: 13880 分
在线时间: 983(小时)
注册时间: 2018-11-10
最后登录: 2024-12-17
查看yezouping的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2021-11-26 14:16
读出来是什么就是什么
本人长期从事非标自动化设备电气控制工作:
1.熟悉各种品牌PLC程序设计, 上位机组态编程,远程下载、手机APP监控写入数据、电脑端监控写入数据、人机界面HMI编程,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏程序代写服务,用EPLAN画图,免费出电气原理图、布局图、BOM清单。
3.服务周到、价格实惠,联系电话/微信:15889748406
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 982 个
工控威望: 8884 点
下载积分: 10302 分
在线时间: 926(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-12-23
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2021-11-27 07:46
引用
引用第6楼龙朝晖于2021-11-21 16:08发表的  :
因为472B里面 还有0 1 2 3 4  5 6 7 8

本来不想再浪费时间了,忍不住还是多说一次,H472B是个MODBUS地址,厂商已编好码,读出的数分为0 1 2 3 4  5 6 7 ;
H472B=0 表示  正常运作
H472B=1 表示  温度值未稳
H472B=2 表示  温度尚未取得
H472B=3 表示  未接传感器
H472B=4 表示  传感器错误
H472B=5 表示  温度超过范围
H472B=6 表示  温度取得错误
H472B=7 表示 EEPROM..

如果你还不明白,非要微信指导,你加我吧,但是,指导要收费的,收2000元,你看好不好?
[ 此帖被anlyl2014在2021-11-27 08:57重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
龙朝晖
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2008-04-27
最后登录: 2023-04-07
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2021-11-27 09:25
呵呵,是因为我不知道程序里面怎么如何把H27B后面如何转换
  • «