龙朝晖
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2008-04-27
最后登录: 2023-04-07
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-14 09:57
请问一下,我用ADPRW指令  读取温控仪里面   472BH里面    0温控仪正常运行  1温度值稳定运行 3传感器   4温度超过范围,0-4里面其中一个值,怎么写
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 981 个
工控威望: 8883 点
下载积分: 9305 分
在线时间: 923(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-11-23
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-14 11:52
你到底想表达什么?ADPRW指令只是modbus指令
你想读出472BH的值吗?还是读数值后不明白怎么处理??
[ 此帖被anlyl2014在2021-11-14 16:04重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 981 个
工控威望: 8883 点
下载积分: 9305 分
在线时间: 923(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-11-23
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-14 14:29
参考我发的贴子,用的是FX5U,读写都有。
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701538.html
活到老,学到老!
3楼  发表于: 2021-11-14 15:48

本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(finiiy) 真诚感谢!
  • 下载积分:+5(菜鸟入行) 热心助人!
  • 活到老,学到老!
    4楼  发表于: 2021-11-21 18:16
    你把手册发出来看看,没有472BH里还有3这种说法的,读出地址为472BH的数值,里面有什么就什么。
    472BH为3时,未接传感器;够明白的。
    你不会想让PLC读出值为3后,还要发语音“未接传感器””吧?
    [ 此帖被anlyl2014在2021-11-21 18:28重新编辑 ]
    活到老,学到老!
    5楼  发表于: 2021-11-27 07:46
    引用
    引用第6楼龙朝晖于2021-11-21 16:08发表的  :
    因为472B里面 还有0 1 2 3 4  5 6 7 8

    本来不想再浪费时间了,忍不住还是多说一次,H472B是个MODBUS地址,厂商已编好码,读出的数分为0 1 2 3 4  5 6 7 ;
    H472B=0 表示  正常运作
    H472B=1 表示  温度值未稳
    H472B=2 表示  温度尚未取得
    H472B=3 表示  未接传感器
    H472B=4 表示  传感器错误
    H472B=5 表示  温度超过范围
    H472B=6 表示  温度取得错误
    H472B=7 表示 EEPROM..

    如果你还不明白,非要微信指导,你加我吧,但是,指导要收费的,收2000元,你看好不好?
    [ 此帖被anlyl2014在2021-11-27 08:57重新编辑 ]
    活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园