• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1940 个
工控威望: 7487 点
下载积分: 300 分
在线时间: 437(小时)
注册时间: 2019-05-22
最后登录: 2024-11-25
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-22 12:24
西门子1200,压力传感器4-20mA电流信号咋处理,哪位大神有案例
czz674613079@163.com
aneeee
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1063 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2019-09-17
最后登录: 2024-10-08
查看aneeee的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-22 13:43
电流量加模块
6ES7 231-4HD32-0XB0
设置去软件看
再不明白私信
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 898 个
工控威望: 4287 点
下载积分: 87 分
在线时间: 237(小时)
注册时间: 2015-08-28
最后登录: 2024-11-25
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-07-22 14:34
加模拟量输入模块,反馈到PLC  IW地址  4---20MA  对应0---27648数字量
qcb8888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 383 点
下载积分: 2078 分
在线时间: 419(小时)
注册时间: 2013-03-10
最后登录: 2024-11-16
查看qcb8888的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-07-22 19:41
二楼1200里面好像没有你说有4~20MA只有0~20MA吧,要用到4~20MA要前面减去4MA吧
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1940 个
工控威望: 7487 点
下载积分: 300 分
在线时间: 437(小时)
注册时间: 2019-05-22
最后登录: 2024-11-25
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-07-23 09:36
之前看到过一份资料,CPU本体也可以做,并联一个250欧姆的电阻
czz674613079@163.com
aneeee
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1063 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2019-09-17
最后登录: 2024-10-08
查看aneeee的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-07-23 10:04
引用
引用第3楼qcb8888于2021-07-22 19:41发表的  :
二楼1200里面好像没有你说有4~20MA只有0~20MA吧,要用到4~20MA要前面减去4MA吧

SIMATIC S7-1200,模拟输入, SM 1231,4 模拟输入, +/-10V,+/-5V,+/-2.5V, 或 0-20mA/4-20mA, 12 Bit+符号位(13 Bit ADC)不会错的,吓我
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1940 个
工控威望: 7487 点
下载积分: 300 分
在线时间: 437(小时)
注册时间: 2019-05-22
最后登录: 2024-11-25
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-08-07 10:54
哪位大神有案例啊,可以分享一下吗
czz674613079@163.com
fgx9306
Engineer-X
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 730 个
工控威望: 831 点
下载积分: 17606 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2015-06-08
最后登录: 2024-11-25
查看fgx9306的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-08-07 11:41
数值处理,用比例和标准化两个指令配套
mr_liu
学海无涯,划水度日
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 373 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 576 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2021-04-13
最后登录: 2024-07-11
查看mr_liu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-08-09 15:27
模拟量模块对应数字量5530-27648。然后用标准化,缩放两个指令就OK
mr_liu
学海无涯,划水度日
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 373 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 576 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2021-04-13
最后登录: 2024-07-11
查看mr_liu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-08-09 15:30
给你个自己写的块直接插进去填参数就好了
附件: ITR-Alarm.zip (1 K) 下载次数:321
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1940 个
工控威望: 7487 点
下载积分: 300 分
在线时间: 437(小时)
注册时间: 2019-05-22
最后登录: 2024-11-25
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-08-14 11:48
引用
引用第9楼刘东刘东刘东于2021-08-09 15:30发表的  :
给你个自己写的块直接插进去填参数就好了

感谢大神分享
czz674613079@163.com
阿火哥
奋力奔跑
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 778 点
下载积分: 17659 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2018-03-21
最后登录: 2024-11-22
查看阿火哥的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-08-18 14:59
厉害了。感谢大家分享。
努力学习,提高工作效率,创造性的生活。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go