金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1940 个
工控威望: 7487 点
下载积分: 300 分
在线时间: 437(小时)
注册时间: 2019-05-22
最后登录: 2024-11-21
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-22 12:24
西门子1200,压力传感器4-20mA电流信号咋处理,哪位大神有案例
czz674613079@163.com
aneeee
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1063 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2019-09-17
最后登录: 2024-10-08
查看aneeee的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-22 13:43
电流量加模块
6ES7 231-4HD32-0XB0
设置去软件看
再不明白私信
aneeee
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1063 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2019-09-17
最后登录: 2024-10-08
查看aneeee的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-07-23 10:04
引用
引用第3楼qcb8888于2021-07-22 19:41发表的  :
二楼1200里面好像没有你说有4~20MA只有0~20MA吧,要用到4~20MA要前面减去4MA吧

SIMATIC S7-1200,模拟输入, SM 1231,4 模拟输入, +/-10V,+/-5V,+/-2.5V, 或 0-20mA/4-20mA, 12 Bit+符号位(13 Bit ADC)不会错的,吓我