• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
wenxuehero
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 1042 点
下载积分: 21743 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2018-07-10
最后登录: 2022-11-22
查看wenxuehero的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-22 17:42
使用西门子smart PLC,西门子提供的最多就8AI/一个模块。
选择项目上有3个主要模拟量+28个辅助模拟量,一个31个输入模拟量,这样需要4个模块(4*8=32)
smart PLC  只能带6个模块,加上IO模块   这样一个PLC就带不了。
询问大家:碰到这种情况,从省钱省事上出发,有什么好的解决方法。(毕竟辅助的28模拟量在程序中只起辅助作用)
工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 954 个
工控威望: 1131 点
下载积分: 13860 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-12-18
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-22 18:19
用别家的模拟量采集模块试试
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28555 分
在线时间: 1765(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-06-22 18:24
PROFINET带ET200模块
自动化单机,生产线,项目编程调试!
13821917697
承接电气自动化项目、电气接线图设计、IO点表、电气元器件选型
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 758 个
工控威望: 3146 点
下载积分: 13444 分
在线时间: 1113(小时)
注册时间: 2019-12-26
最后登录: 2024-12-23
查看13821917697的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-06-22 20:26
买国产的AI采集模块 然后485通讯过去
楼主留言:
您好  你有没有使用过,推荐一下品牌
塞外海岛
不停的前进
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 490 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1451 分
在线时间: 1592(小时)
注册时间: 2012-10-05
最后登录: 2024-12-23
查看塞外海岛的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-06-23 08:04
模拟量模块,带通信口的很多,网上买就是了,走MODBUS RTU或者TCP通信,把结果读过去就是了,很简单的
楼主留言:
您有没有用过  推荐一下
ytzidonghua
plc 触摸屏 自动化技术培训等电话0535-6380506
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 2392 个
工控威望: 7017 点
下载积分: 4903 分
在线时间: 367(小时)
注册时间: 2006-09-27
最后登录: 2024-12-23
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-06-23 08:17
modbus通讯的 好像有32路的。    
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
泡沫_2019
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 105 点
下载积分: 9539 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2019-12-13
最后登录: 2023-11-09
查看泡沫_2019的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-06-25 09:36
有模块可以直接写入m区
泡沫_2019
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 105 点
下载积分: 9539 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2019-12-13
最后登录: 2023-11-09
查看泡沫_2019的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-06-25 09:37
看我主页的主题
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1541 个
工控威望: 1764 点
下载积分: 6257 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-12-12
查看langui的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-06-25 09:42
要采集速度的话就两个主机,如果速度无关紧要的话网上买带TCP协议的模块。
jiangzl725
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 510 个
工控威望: 567 点
下载积分: 5451 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2021-07-04
最后登录: 2024-12-23
查看jiangzl725的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-07-20 08:47
      
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 299 个
工控威望: 449 点
下载积分: 16912 分
在线时间: 567(小时)
注册时间: 2016-06-06
最后登录: 2024-12-15
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-07-20 16:14
搞个输出控制一个继电器,常开接一路,常闭接一路。1s接通一次,这样省了一半。
luoqing1117
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 237 点
下载积分: 2571 分
在线时间: 590(小时)
注册时间: 2013-03-13
最后登录: 2024-12-22
查看luoqing1117的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-07-23 21:21
小心SMART的容量不够
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go