wenxuehero
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 1042 点
下载积分: 21743 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2018-07-10
最后登录: 2022-11-22
查看wenxuehero的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-06-22 17:42
使用西门子smart PLC,西门子提供的最多就8AI/一个模块。
选择项目上有3个主要模拟量+28个辅助模拟量,一个31个输入模拟量,这样需要4个模块(4*8=32)
smart PLC  只能带6个模块,加上IO模块   这样一个PLC就带不了。
询问大家:碰到这种情况,从省钱省事上出发,有什么好的解决方法。(毕竟辅助的28模拟量在程序中只起辅助作用)
塞外海岛
不停的前进
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 490 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1451 分
在线时间: 1592(小时)
注册时间: 2012-10-05
最后登录: 2024-12-22
查看塞外海岛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-06-23 08:04
模拟量模块,带通信口的很多,网上买就是了,走MODBUS RTU或者TCP通信,把结果读过去就是了,很简单的
楼主留言:
您有没有用过  推荐一下