楼主  发表于: 2021-05-05 14:09
单相220V 加起来有100A平分到三相四线中每一相大概30A左右这时候零线电流怎么算该用多粗的线
abc2002831
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 284 个
工控威望: 455 点
下载积分: 940 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2009-05-23
最后登录: 2024-11-19
查看abc2002831的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-05 16:06
2楼讲得对,三相中单相对220V平行和话,需线电流是0,但不可能平行的,所有一般零线比相线小一半够了
比如:相线195平方,零线选95就行了
引用
引用楼主hxyeer于2021-05-05 14:09发表的 单相220V 平分接到三相四线中时零线电流怎么算该用多粗的线 :
单相220V 加起来有100A平分到三相四线中每一相大概30A左右这时候零线电流怎么算该用多粗的线
楼主留言:
谢谢,查了相关资料,你的回答是对的