请教一下,用DSZR指令回原点,正负极限感应器怎么写?
分享
工控老杜
欢迎用三菱PLC,PROFACE,维伦,三菱HMI,各种伺服
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
76 个
工控威望:
140 点
下载积分:
458 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2020-10-22
最后登录:
2023-05-29
查看工控老杜的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-03-03 18:52
全看
|
小
中
大
引用
引用第7楼楼上小王于2021-03-03 10:13发表的 :
问题找到了,是电工接线时 两个电源没有共地,造成发脉冲有问题