用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
请教5U回原点怎么写?
上一主题
下一主题
楼上小王
牛刀小试
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
455 个
工控威望:
1277 点
下载积分:
177 分
在线时间: 98(小时)
注册时间:
2021-02-19
最后登录:
2024-07-16
查看楼上小王的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-02-24 12:43
全看
|
小
中
大
请教一下,用DSZR指令回原点,正负极限感应器怎么写?
分享
工控老杜
欢迎用三菱PLC,PROFACE,维伦,三菱HMI,各种伺服
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
76 个
工控威望:
140 点
下载积分:
458 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2020-10-22
最后登录:
2023-05-29
查看工控老杜的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-03-03 18:52
全看
|
小
中
大
引用
引用第7楼楼上小王于2021-03-03 10:13发表的 :
问题找到了,是电工接线时 两个电源没有共地,造成发脉冲有问题
万恶的电工坑人啊
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
请教5U回原点怎么写?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问