引用
引用第3楼雨后的彩虹于2020-11-14 11:33发表的 :
这是一个温度控制的程序,D1存储的是当前温度值,D200是温度设定值。C是计时器(记录M8014脉冲数的),这几个程序步是通过比较D1和D200的数值,当D1≥D200的时候,M40和M41就复位M40,当D1小于D200时,M42动作设备开始加热。这个M40是长期处于比较状态的,所以必须要用RST指令复位。
为了避免M40中途发生了冲突或被使用过,我把它换成了M210,但是在模拟运行时,发现这个M210还是处于置位状态。 [attachment=249550]
感覺你這個要做一個甚至多個上下限,用PV-SV的差值去做上下限比較,用ZCP指令更好一些。看上去應該是加熱液體的,如果是熱風這樣控制可能會不穩定。
“这个M40是长期处于比较状态的,所以必须要用RST指令复位。”這個不大明白你的用意,長期比較狀態爲什麽要用RST復位?比較結果的ON/OFF就是你比較出來的結果,等條件變化了結果自行就會變化,並不需要你單獨用指令去復位它。