雨后的彩虹
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 128 点
下载积分: 538 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2012-12-06
最后登录: 2020-12-15
查看雨后的彩虹的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-14 10:36
最近在维修设备时,发现其PLC程序一启动,其复位指令控制的M40就被置位了,但前面的条件都没有满足,M40一直处于复位状态,想请教一下各位大侠,有谁知道这是咋回事啊? 
uwei20
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 107 点
下载积分: 4862 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2018-12-25
最后登录: 2022-07-27
查看uwei20的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-20 09:52
程序是否存在比较指令,查一下M40, 41 42