最近在维修设备时,发现其PLC程序一启动,其复位指令控制的M40就被置位了,但前面的条件都没有满足,M40一直处于复位状态,想请教一下各位大侠,有谁知道这是咋回事啊?
分享
tcrj
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
126 个
工控威望:
1259 点
下载积分:
7587 分
在线时间: 218(小时)
注册时间:
2012-11-02
最后登录:
2024-11-01
查看tcrj的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-11-14 13:13
全看
|
小
中
大
你在搞笑吗,那是线圈状态,表示M40处于OFF状态,啥RST置位
分享
tcrj
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
126 个
工控威望:
1259 点
下载积分:
7587 分
在线时间: 218(小时)
注册时间:
2012-11-02
最后登录:
2024-11-01
查看tcrj的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2020-11-14 13:19
全看
|
小
中
大
上一条CMP指令把M40置位,下条M40把自己复位,有什么问题吗,自己写的程序