奋斗人生
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 585 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2011-09-05
最后登录: 2024-06-06
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-09 21:18
图片:
图片:
图片:
最近碰到了一台口罩机,上面夹耳带的小步进没有装原点信号,回原点的时候不用原点信号??然后我就查了一下资料,结果也没搞明白怎么回的原点,在机台上面看了一下电路,发现他在马达的编码器上接了两根线到plc的输入点,但不是z相。plc用的是信捷的xD5。这几天总是想这个问题,然后就钻到牛角尖上去了。附上图片,看看哪位大神能解惑。
heidelberg
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 521 点
下载积分: 19230 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2019-11-06
最后登录: 2024-09-02
查看heidelberg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-10 08:43
引用
引用第5楼jinle520于2020-11-10 08:23发表的  :
是不是马达撞到机构极限的?回原点时慢慢发肪冲,然后根据编码器输入计数变化,但马达转机构极限时,编码器计数就没变化,就把那个地方当原点,再走偏移距离。


你可以试下,在回原点中途,用东西挡住马达不能动,看看马达是不是从那里开始当原点了???

.......

你高估这个闭环电机了,挡住不让它动,马上就报警,然后电机就使能了,随便你自由推动了。
图片中没有看到有线从编码器插头上引线出去,接的哪二个X点?
vx:heidelberg-press
heidelberg
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 521 点
下载积分: 19230 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2019-11-06
最后登录: 2024-09-02
查看heidelberg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-10 08:51
引用
引用第3楼奋斗人生于2020-11-09 22:25发表的  :

真没有,就在编码器上面引了两根线到输入点,我就是想不明白是怎样定的原点。

编码器哪二条线?接PLC哪二个点?
vx:heidelberg-press