• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
gk_乐一
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 182 点
下载积分: 3003 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2019-12-20
最后登录: 2024-12-27
查看gk_乐一的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-31 16:06
电机:5.5Kw六安江淮异步变频电机
变频器:西门子变频器6SL3210-5BE25-5UV0
              江淮朗格变频器LD350-5R5G-T4B

两个变频器启动电机都会有啸叫声,但是在自由停车过程中或接工频电源的时候电机是没有啸叫声的,请问各位大虾怎么解决??
LD350试过将默认6.0的载波频率改到12.0还是有啸叫声
gk_乐一
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 182 点
下载积分: 3003 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2019-12-20
最后登录: 2024-12-27
查看gk_乐一的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-31 16:32
     有人吗
ajunn
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 682 点
下载积分: 1659 分
在线时间: 1028(小时)
注册时间: 2008-11-05
最后登录: 2024-12-18
查看ajunn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-31 16:40
输入电机参数自整定了吗?
bztongyong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 325 个
工控威望: 483 点
下载积分: 62045 分
在线时间: 822(小时)
注册时间: 2013-06-10
最后登录: 2024-12-28
查看bztongyong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-08-31 16:47
对变频器恢复出厂设置,调完用到的参数后让变频器与电机进行自学习,保存正确的电机参数后再试一下。
gk_乐一
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 182 点
下载积分: 3003 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2019-12-20
最后登录: 2024-12-27
查看gk_乐一的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-08-31 17:13
已经整定过的了,电机可以正常运行,就是有刺耳的声音
引用
引用第2楼ajunn于2020-08-31 16:40发表的  :
输入电机参数自整定了吗?
zhjian71
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 149 点
下载积分: 405 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2013-07-27
最后登录: 2024-11-20
查看zhjian71的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-08-31 19:50
变频器进线加电抗器,可能你的电源谐波太严重
1992sd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 236 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 597(小时)
注册时间: 2012-08-23
最后登录: 2024-12-27
查看1992sd的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-09-02 16:47
是不是变频器输出的高频谐波分量导致某一部分定子铁芯片的振动?定子铁芯有松动,
dongfengname
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 3633 点
下载积分: 78651 分
在线时间: 685(小时)
注册时间: 2009-09-26
最后登录: 2024-10-08
查看dongfengname的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-09-02 17:44
是不是载波频率太高了?
yzl333
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 409 点
下载积分: 833 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2019-10-28
最后登录: 2020-10-30
查看yzl333的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-09-03 10:04
调一下变频器的载波频率试试
gk_乐一
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 182 点
下载积分: 3003 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2019-12-20
最后登录: 2024-12-27
查看gk_乐一的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-09-23 10:20
调整载波频率可以减少啸叫声,但是否能完全消除或者说减少到几乎听不见还得看变频器
同样的电机,西门子变频器几乎可以做到听不见,西门子不叫载波频率而是脉冲频率,叫法不同
以上是测试了几个电机得出来的结论
引用
引用第8楼yzl333于2020-09-03 10:04发表的  :
调一下变频器的载波频率试试
gk_乐一
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 182 点
下载积分: 3003 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2019-12-20
最后登录: 2024-12-27
查看gk_乐一的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-09-23 10:21
但是!!!!!
变频启动的不能做到没有啸叫声吗,请懂电机的大佬解惑一下,谢谢!!!
gk_乐一
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 182 点
下载积分: 3003 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2019-12-20
最后登录: 2024-12-27
查看gk_乐一的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-09-23 10:22
还有并不是载波频率越大啸叫声就越小,得一个个试才知道哪个最合适

引用
引用第9楼gk_乐一于2020-09-23 10:20发表的  :
调整载波频率可以减少啸叫声,但是否能完全消除或者说减少到几乎听不见还得看变频器
同样的电机,西门子变频器几乎可以做到听不见,西门子不叫载波频率而是脉冲频率,叫法不同
以上是测试了几个电机得出来的结论

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go