gk_乐一
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 182 点
下载积分: 2993 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2019-12-20
最后登录: 2024-12-12
查看gk_乐一的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-31 16:06
电机:5.5Kw六安江淮异步变频电机
变频器:西门子变频器6SL3210-5BE25-5UV0
              江淮朗格变频器LD350-5R5G-T4B

两个变频器启动电机都会有啸叫声,但是在自由停车过程中或接工频电源的时候电机是没有啸叫声的,请问各位大虾怎么解决??
LD350试过将默认6.0的载波频率改到12.0还是有啸叫声
gk_乐一
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 182 点
下载积分: 2993 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2019-12-20
最后登录: 2024-12-12
查看gk_乐一的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-31 16:32
     有人吗
gk_乐一
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 182 点
下载积分: 2993 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2019-12-20
最后登录: 2024-12-12
查看gk_乐一的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-31 17:13
已经整定过的了,电机可以正常运行,就是有刺耳的声音
引用
引用第2楼ajunn于2020-08-31 16:40发表的  :
输入电机参数自整定了吗?
gk_乐一
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 182 点
下载积分: 2993 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2019-12-20
最后登录: 2024-12-12
查看gk_乐一的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-09-23 10:20
调整载波频率可以减少啸叫声,但是否能完全消除或者说减少到几乎听不见还得看变频器
同样的电机,西门子变频器几乎可以做到听不见,西门子不叫载波频率而是脉冲频率,叫法不同
以上是测试了几个电机得出来的结论
引用
引用第8楼yzl333于2020-09-03 10:04发表的  :
调一下变频器的载波频率试试
gk_乐一
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 182 点
下载积分: 2993 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2019-12-20
最后登录: 2024-12-12
查看gk_乐一的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-09-23 10:21
但是!!!!!
变频启动的不能做到没有啸叫声吗,请懂电机的大佬解惑一下,谢谢!!!
gk_乐一
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 182 点
下载积分: 2993 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2019-12-20
最后登录: 2024-12-12
查看gk_乐一的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-09-23 10:22
还有并不是载波频率越大啸叫声就越小,得一个个试才知道哪个最合适

引用
引用第9楼gk_乐一于2020-09-23 10:20发表的  :
6楼  发表于: 2020-09-23 10:31
还得专人专车吗
引用
引用第12楼来电自动化于2020-09-23 10:28发表的  :
原因很简单!就是生辰八字跟生肖不匹配!再者就是水土不服。