• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
原旭朋
QQ6710897
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 276 点
下载积分: 109 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2018-07-31
最后登录: 2024-11-14
查看原旭朋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-16 09:53
FX3U驱动信捷私服电机,现在想要在位置1到位置2的过程中不停顿,可以实时的改变私服的速度,应该怎么编程?用PLSV,定位用脉冲数比较是不是定位不准确啊,有没有做过的?
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 4226 个
工控威望: 7596 点
下载积分: 14851 分
在线时间: 2867(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-11-22
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-17 10:37
可以的,用上升沿每次断开一下继续动作
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
珂971103
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 91 点
下载积分: 347 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2020-05-20
最后登录: 2024-03-30
查看珂971103的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-11 11:26
加个变频器也可以
xxjgk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 276 个
工控威望: 364 点
下载积分: 404 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2007-07-07
最后登录: 2024-10-22
查看xxjgk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-08-25 11:22
速度模式
723512949
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 140 点
下载积分: 510 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2019-05-20
最后登录: 2024-09-04
查看723512949的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-08-25 18:06
定位中改变速度一般都是高端产品R系列或者Q系列才能实现的,定位中速度都是固定的,用PLSV的话就是外部信号来停止了,停止精度相差很大了
小笨熊
雪峰山顶的怪物
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 182 点
下载积分: 60588 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2010-04-23
最后登录: 2024-11-22
查看小笨熊的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-08-25 22:40
引用
引用第4楼723512949于2020-08-25 18:06发表的  :
定位中改变速度一般都是高端产品R系列或者Q系列才能实现的,定位中速度都是固定的,用PLSV的话就是外部信号来停止了,停止精度相差很大了

这个FX系列的话,需要加装专门定位单元,定位单元比你的CPU贵多了
小笨熊
雪峰山顶的怪物
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 182 点
下载积分: 60588 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2010-04-23
最后登录: 2024-11-22
查看小笨熊的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-08-25 22:42
引用
引用第1楼梦雨天涯于2020-07-17 10:37发表的  :
可以的,用上升沿每次断开一下继续动作

这样做的话,速度低还行,高速的话电机和机械装置发生剧烈震荡,你想杀人??
ren1823
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 306 个
工控威望: 2721 点
下载积分: 497 分
在线时间: 419(小时)
注册时间: 2019-08-01
最后登录: 2024-11-22
查看ren1823的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-08-26 09:27
可以用plsy
许永林
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 170 点
下载积分: 318 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2007-11-07
最后登录: 2023-07-31
查看许永林的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-09-12 11:53
使用多段速度多段位置指令、
农夫山自来水
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 92 点
下载积分: 653 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2018-04-12
最后登录: 2024-10-23
查看农夫山自来水的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-09-27 11:13
PLSV指令,用D8340(针对Y0口)与相应定位距离作比较,大于等于的时候断掉PLSV的驱动条件。
qq303110525
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 2033 点
下载积分: 4878 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2020-06-20
最后登录: 2024-11-19
查看qq303110525的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-09-29 14:35
作位置判断,直接改速度
shijiu19
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 180 点
下载积分: 8432 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2019-07-27
最后登录: 2024-08-11
查看shijiu19的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-09-29 16:49
FX3U-20SCC-H,这个定位模块可以实现
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go