• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
tx198835
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 139 个
工控威望: 281 点
下载积分: 555 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2010-06-26
最后登录: 2024-09-23
查看tx198835的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-26 21:46
当某个报警M发生报警置位后,按下M1复位相应的M;
比如:M1001 发生报警 按下M1复位 只复位M1001
附件: 变址Z与Enco的组合在写报警程序的应用.rar (159 K) 下载次数:590
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(bruce2020) 热心助人!
    shanyao0028
    专业电镀编程
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 363 点
    下载积分: 2313 分
    在线时间: 85(小时)
    注册时间: 2017-03-20
    最后登录: 2024-09-22
    查看shanyao0028的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2020-03-26 22:18
    学习,谢谢
    专业电镀编程,13921525199
    a1174381459
    喜欢钻研点东西嘿嘿
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 153 点
    下载积分: 640 分
    在线时间: 23(小时)
    注册时间: 2020-03-06
    最后登录: 2020-04-23
    查看a1174381459的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-03-27 10:06
    奥利给 挺棒
    精通台达全系列  欧姆龙NJ/NX系列  三菱FX系列 信捷和汇川全系列  qq 2812077327
    往事如风
    科技改变制造
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 11404 个
    工控威望: 18561 点
    下载积分: 12124 分
    在线时间: 2691(小时)
    注册时间: 2013-01-31
    最后登录: 2024-11-17
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-03-27 19:28
    学习,谢谢
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    永远的新手
    永远的新手
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 299 点
    下载积分: 1614 分
    在线时间: 33(小时)
    注册时间: 2020-03-17
    最后登录: 2020-10-31
    查看永远的新手的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-03-27 19:44
    学习,谢谢
    277562975
    蝴蝶
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 160 点
    下载积分: 709 分
    在线时间: 127(小时)
    注册时间: 2015-12-26
    最后登录: 2024-10-16
    查看277562975的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-03-27 21:19
    要是同时有几个报警呢?
    akaiya
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 192 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 1400 分
    在线时间: 99(小时)
    注册时间: 2013-05-03
    最后登录: 2024-11-25
    查看akaiya的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-03-27 22:08
    謝謝分享~
    不過同意樓上所言~通常異常報警可能不只一個
    再來研究一下
    tx198835
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 139 个
    工控威望: 281 点
    下载积分: 555 分
    在线时间: 220(小时)
    注册时间: 2010-06-26
    最后登录: 2024-09-23
    查看tx198835的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-03-27 23:55
    引用
    引用第6楼akaiya于2020-03-27 22:08发表的  :
    謝謝分享~
    不過同意樓上所言~通常異常報警可能不只一個
    再來研究一下

    你可以试下几个同时报警 按照复位后他们会不会复位,这取决为扫描周期;
    我有测试过,可以复位的
    w45062099
    多做事,少说话!
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 340 个
    工控威望: 450 点
    下载积分: 1293 分
    在线时间: 1045(小时)
    注册时间: 2014-10-23
    最后登录: 2024-11-22
    查看w45062099的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-03-28 10:13
    这个ENCO用在这个场景有点牵强。
    每天只要小小一步都是在进步!
    焦刘吉
    紧跟时代发展,努力做好时代青年
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1460 个
    工控威望: 4682 点
    下载积分: 14955 分
    在线时间: 429(小时)
    注册时间: 2015-05-19
    最后登录: 2024-11-14
    查看焦刘吉的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-03-28 22:15
    for 循环加变址比enco好
    Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
    勤工俭学
    deep throat
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 188 个
    工控威望: 1567 点
    下载积分: 5955 分
    在线时间: 120(小时)
    注册时间: 2016-03-10
    最后登录: 2024-09-27
    查看勤工俭学的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-03-28 22:25
    我有个想法,三菱触摸屏的偏置或许也可以实现
    只是猜想,个人没试过,不知道行不行。
    panguancheng
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 199 个
    工控威望: 257 点
    下载积分: 1491 分
    在线时间: 43(小时)
    注册时间: 2018-10-22
    最后登录: 2024-11-15
    查看panguancheng的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-04-05 13:49
    个人感觉这种报警场合独立做出来的报警复位直接区间复位就好了,没必要写着这种变址
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go