当某个报警M发生报警置位后,按下M1复位相应的M;
比如:M1001 发生报警 按下M1复位 只复位M1001
附件:
变址Z与Enco的组合在写报警程序的应用.rar
(159 K) 下载次数:591
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(bruce2020) 热心助人!
分享
shanyao0028
专业电镀编程
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
79 个
工控威望:
363 点
下载积分:
2313 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2017-03-20
最后登录:
2024-09-22
查看shanyao0028的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-03-26 22:18
只看该作者
|
小
中
大
学习,谢谢
专业电镀编程,13921525199
分享
a1174381459
喜欢钻研点东西嘿嘿
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
53 个
工控威望:
153 点
下载积分:
640 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2020-03-06
最后登录:
2020-04-23
查看a1174381459的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2020-03-27 10:06
只看该作者
|
小
中
大
奥利给 挺棒
精通台达全系列 欧姆龙NJ/NX系列 三菱FX系列 信捷和汇川全系列 qq 2812077327
分享
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
11284 个
工控威望:
18662 点
下载积分:
12397 分
在线时间: 2698(小时)
注册时间:
2013-01-31
最后登录:
2024-12-21
查看往事如风的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2020-03-27 19:28
只看该作者
|
小
中
大
学习,谢谢
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
分享
永远的新手
永远的新手
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
94 个
工控威望:
299 点
下载积分:
1614 分
在线时间: 33(小时)
注册时间:
2020-03-17
最后登录:
2020-10-31
查看永远的新手的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2020-03-27 19:44
只看该作者
|
小
中
大
学习,谢谢
分享
277562975
蝴蝶
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
56 个
工控威望:
160 点
下载积分:
709 分
在线时间: 127(小时)
注册时间:
2015-12-26
最后登录:
2024-12-18
查看277562975的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2020-03-27 21:19
只看该作者
|
小
中
大
要是同时有几个报警呢?
分享
akaiya
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
191 个
工控威望:
334 点
下载积分:
1400 分
在线时间: 99(小时)
注册时间:
2013-05-03
最后登录:
2024-12-06
查看akaiya的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2020-03-27 22:08
只看该作者
|
小
中
大
謝謝分享~
不過同意樓上所言~通常異常報警可能不只一個
再來研究一下
分享
tx198835
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
140 个
工控威望:
282 点
下载积分:
557 分
在线时间: 220(小时)
注册时间:
2010-06-26
最后登录:
2024-12-22
查看tx198835的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2020-03-27 23:55
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第6楼akaiya于2020-03-27 22:08发表的 :
謝謝分享~
不過同意樓上所言~通常異常報警可能不只一個
再來研究一下
你可以试下几个同时报警 按照复位后他们会不会复位,这取决为扫描周期;
我有测试过,可以复位的
分享
w45062099
多做事,少说话!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
340 个
工控威望:
450 点
下载积分:
1293 分
在线时间: 1045(小时)
注册时间:
2014-10-23
最后登录:
2024-12-20
查看w45062099的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2020-03-28 10:13
只看该作者
|
小
中
大
这个ENCO用在这个场景有点牵强。
每天只要小小一步都是在进步!
分享
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1459 个
工控威望:
4682 点
下载积分:
14975 分
在线时间: 429(小时)
注册时间:
2015-05-19
最后登录:
2024-12-11
查看焦刘吉的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2020-03-28 22:15
只看该作者
|
小
中
大
for 循环加变址比enco好
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
分享
勤工俭学
deep throat
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
188 个
工控威望:
1567 点
下载积分:
5955 分
在线时间: 120(小时)
注册时间:
2016-03-10
最后登录:
2024-09-27
查看勤工俭学的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2020-03-28 22:25
只看该作者
|
小
中
大
我有个想法,三菱触摸屏的偏置或许也可以实现
只是猜想,个人没试过,不知道行不行。
分享
panguancheng
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
199 个
工控威望:
257 点
下载积分:
1491 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2018-10-22
最后登录:
2024-11-15
查看panguancheng的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2020-04-05 13:49
只看该作者
|
小
中
大
个人感觉这种报警场合独立做出来的报警复位直接区间复位就好了,没必要写着这种变址