QD70P8在JOG的时候BUSY信号会有400MS左右的延时是什么情况
上一主题
下一主题
tzyfl4444
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
470 个
工控威望:
504 点
下载积分:
1103 分
在线时间: 431(小时)
注册时间:
2016-01-05
最后登录:
2024-12-23
查看tzyfl4444的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-01-15 09:46
全看
|
小
中
大
请教下,正常定位的时候BUSY信号是正常的,就是在JOG的时候,正JOG时候速度已经降为0了那个BUSY信号还会延时个400MS左右,才完全没有,在才可以反JOG。不知道大家有没有遇到这个情况。要不要BUSY互锁的话,差不多正反JOG要间隔2S才能在动作
分享
好大的小西瓜
没有个性的签名
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
192 个
工控威望:
372 点
下载积分:
499 分
在线时间: 129(小时)
注册时间:
2017-11-01
最后登录:
2024-12-06
查看好大的小西瓜的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-01-15 18:07
全看
|
小
中
大
可能是软件的延时,你看下电机停了,脉冲输出口还亮0.4S?
.......
分享
好大的小西瓜
没有个性的签名
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
192 个
工控威望:
372 点
下载积分:
499 分
在线时间: 129(小时)
注册时间:
2017-11-01
最后登录:
2024-12-06
查看好大的小西瓜的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2020-01-16 15:43
全看
|
小
中
大
jog好多指令都可以写呢,换一种写法试试
.......
分享