目前用3U在做冲床上下料,伺服的速度很快,碰到极限开关总会跑过了,求教极限开关的信号给plc还是接到伺服驱动器上面,才能让伺服立即停止呢
wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 437 个
工控威望: 11969 点
下载积分: 3117 分
在线时间: 972(小时)
注册时间: 2013-10-31
最后登录: 2024-12-23
查看wzy139076378的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-30 09:48
用绝对定位就不会出现这种问题了、
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
15396976468
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 157 点
下载积分: 144 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2019-05-22
最后登录: 2024-12-06
查看15396976468的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-12-30 09:55
引用
引用第1楼wzy139076378于2019-12-30 09:48发表的  :
用绝对定位就不会出现这种问题了、

我现在是使用一个轴,去料仓夹料,然后去冲床冲材,现在是每次冲完都执行回原点指令,这样的话每次取料都比较准确,如果用绝对定位,取料点会有误差吗
3楼  发表于: 2019-12-30 10:01
两个点位来回移动还好,误差不会累计,可以试下绝对定位。
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
342703002
三菱欧姆龙基恩士松下信捷PLC编程电话18929142571
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 2043 点
下载积分: 2506 分
在线时间: 754(小时)
注册时间: 2008-04-18
最后登录: 2023-12-23
查看342703002的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-12-30 16:16
赚点积分  
东莞兼职,三菱,欧姆龙,基恩士,松下,信捷PLC编程
电话/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC编程经验,程序稳定,操作方便灵活,价格实惠。
学习放弃
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 107 点
下载积分: 1287 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2019-06-23
最后登录: 2020-07-01
查看学习放弃的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-01-05 19:58
赚点积分
hgz284631157
工控小君
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 315 个
工控威望: 424 点
下载积分: 1306 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-04-07
最后登录: 2024-12-10
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-01-06 11:08
是减速停止
sichuan0608
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 134 点
下载积分: 28527 分
在线时间: 179(小时)
注册时间: 2016-02-17
最后登录: 2024-12-20
查看sichuan0608的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-01-09 16:15
建议接到伺服本体,伺服的LSP和LSN信号OFF伺服会立即停止,接到PLC的IO上面需要逻辑处理,伺服高速运动的时候反馈不及时,逻辑处理不好容易跑过!
zqszk123
集百家之所长,融百家之所思,扬百家之所名!
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 246 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 585 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2018-06-19
最后登录: 2023-04-03
查看zqszk123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-01-10 08:44
在伺服驱动器里面写程序,PLC激活就好了
15396976468
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 157 点
下载积分: 144 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2019-05-22
最后登录: 2024-12-06
查看15396976468的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-01-12 16:17
引用
引用第7楼sichuan0608于2020-01-09 16:15发表的  :
建议接到伺服本体,伺服的LSP和LSN信号OFF伺服会立即停止,接到PLC的IO上面需要逻辑处理,伺服高速运动的时候反馈不及时,逻辑处理不好容易跑过!

是啊,我是把信号街道PLC上面来停止伺服。结果是会过冲了一点,看来还是要把极限的信号直接给伺服驱动器了
15396976468
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 157 点
下载积分: 144 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2019-05-22
最后登录: 2024-12-06
查看15396976468的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-01-12 16:19
引用
引用第8楼zqszk123于2020-01-10 08:44发表的  :
在伺服驱动器里面写程序,PLC激活就好了

国产的伺服,好像不支持在驱动器路面写程序,好像连编程的口都没有呢,哈哈哈哈
念楚情伤
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 109 点
下载积分: 421 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2019-05-20
最后登录: 2020-11-11
查看念楚情伤的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-01-12 19:02
引用
引用第10楼15396976468于2020-01-12 16:19发表的  :

国产的伺服,好像不支持在驱动器路面写程序,好像连编程的口都没有呢,哈哈哈哈

那你可以吧减速度设置小一些啊
  • «