• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
ljj041986
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 267 点
下载积分: 7608 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2017-03-28
最后登录: 2024-11-21
查看ljj041986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-27 18:07
厂里买了2台新的15KW变频器,一台变频带2个7.5KW电机,开始只调了升降速时间各为50秒,其它为出厂设置,投电运行到40HZ左右电流就到了变频的额定电流,频率再往上升就报警了,降速到15HZ左右老是报OL,还时不时报过电流,升降速电流变化幅度大,后面把转钜提升,基本频率,适用负载,基本电压,防失速动作水平,加减速基准频率,上限频率通通调整过,得出了一个勉强能运行起来参数值,转矩提升:3%,基准频率:60HZ,基准电压:400V,重点说一下这个,无论用出厂设置9999或8888或自定义其它电压,只有400V效果比较好一点点,防失速动功作水平怎样调也只能调到变频器降速时不报过电流故障,OL依然解决不了,调完所有参数后效果只能是升降速电流变化依然大,降速到15HZ右左依然是会报OL,但不报基它故障,频率50HZ电流25A左右,跟机台原装的台达变频器比,台达升降速电流稳步上升或下降,50HZ电流不到20A,三菱这东西唉不知道怎么说,太水了
suegu2
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 584 点
下载积分: 6619 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2012-09-22
最后登录: 2024-11-29
查看suegu2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-27 18:20
三菱的变频器我也是用的恼火,主要也是这个动不动报OL的问题,随便用个普通国产的都没问题,就三菱的事多
ljj041986
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 267 点
下载积分: 7608 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2017-03-28
最后登录: 2024-11-21
查看ljj041986的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-12-27 18:42
引用
引用第1楼suegu2于2019-12-27 18:20发表的  :
三菱的变频器我也是用的恼火,主要也是这个动不动报OL的问题,随便用个普通国产的都没问题,就三菱的事多

是啊!感觉菱太垃圾了
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-12-27 19:01
F800 的额定电流很小,F800是轻载型的,建议只用于风机和水泵。
如果是小oL, 可把参数pr.882 设定为1  启用再生回避功能。
如果是大OL,那应该是电流过了,监视一下运行时电流是多少。

再强调一下,F800是轻载型的,购买前看一下额定电流。如果不行就放大一档,或者用A840的。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
ljj041986
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 267 点
下载积分: 7608 分
在线时间: 193(小时)
注册时间: 2017-03-28
最后登录: 2024-11-21
查看ljj041986的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-12-27 19:17
引用
引用第3楼菜鸟入行于2019-12-27 19:01发表的  :
F800 的额定电流很小,F800是轻载型的,建议只用于风机和水泵。
如果是小oL, 可把参数pr.882 设定为1  启用再生回避功能。
如果是大OL,那应该是电流过了,监视一下运行时电流是多少。

再强调一下,F800是轻载型的,购买前看一下额定电流。如果不行就放大一档,或者用A840的。

你好,我是用在定型机的风机上的,一个变频带2个7.5KW风机,运行时也监看了电流,特别是降速时电流从50HZ电流25A很快就降到10A以下,到15HZ左右就6,7A左右就开始报OL了,A800是好,但是F80015KW也是3,4千块的东西,我感觉一些通用型的国产品牌做的比它好,价格也便宜多了,刚开始就是冲着三菱这个品牌去买,现在后悔死了,还不如买国产品牌
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-12-27 21:02
国产采用大IGBT,来回避算法短板。
一般这种情况采用简易矢量功能试试
moyqfujian
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1532 个
工控威望: 15103 点
下载积分: 2076 分
在线时间: 1415(小时)
注册时间: 2013-12-08
最后登录: 2024-11-30
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-12-27 21:07
变频器最好是一对一,一拖二有很多麻烦。
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11404 个
工控威望: 18561 点
下载积分: 12124 分
在线时间: 2691(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-11-17
查看往事如风的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-12-28 09:08
仔细看变频器说明书,都不支持1拖2这种使用方式
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1798 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 2683 分
在线时间: 2215(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-11-29
查看eledesigner的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-12-28 10:57
F800千万不要用,垃圾中的垃圾,非常容易过流,又非常容易过压,你说怎么调。
千万不要用。小心,小心。
有钱就用A800,小功率的也可以用E700,千万别用F800.
谁用谁知道。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(青空の夏) 好贴好贴!
    ljj041986
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 7608 分
    在线时间: 193(小时)
    注册时间: 2017-03-28
    最后登录: 2024-11-21
    查看ljj041986的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-12-28 11:04
    引用
    引用第7楼往事如风于2019-12-28 09:08发表的  :
    仔细看变频器说明书,都不支持1拖2这种使用方式

    你好,我试过只带一个电机试过,只修改升降速时,其它为出厂值打比方,升降速35秒,监控电流值,都是变化幅度比较大,,特别升速到一定区域电流快速上升,一降速电流快速下降,极其不稳定,升速过程中电流一度去到18A左右,到达50HZ电流14A左右,电机都快满负荷了,如果带大一点的电机,估计…电机是没有问题,试了2个都是这样。
    ljj041986
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 7608 分
    在线时间: 193(小时)
    注册时间: 2017-03-28
    最后登录: 2024-11-21
    查看ljj041986的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-12-28 11:06
    现在想尽办法去调参数,也只能勉强运行起来
    999感冒灵
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 275 个
    工控威望: 351 点
    下载积分: 1210 分
    在线时间: 65(小时)
    注册时间: 2019-05-29
    最后登录: 2023-12-17
    查看999感冒灵的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-01-01 13:47
    要不你试试用矢量控制模式。然后学习一下电机。F8不知有没有这功能。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go