厂里买了2台新的15KW变频器,一台变频带2个7.5KW电机,开始只调了升降速时间各为50秒,其它为出厂设置,投电运行到40HZ左右电流就到了变频的额定电流,频率再往上升就报警了,降速到15HZ左右老是报OL,还时不时报过电流,升降速电流变化幅度大,后面把转钜提升,基本频率,适用负载,基本电压,防失速动作水平,加减速基准频率,上限频率通通调整过,得出了一个勉强能运行起来参数值,转矩提升:3%,基准频率:60HZ,基准电压:400V,重点说一下这个,无论用出厂设置9999或8888或自定义其它电压,只有400V效果比较好一点点,防失速动功作水平怎样调也只能调到变频器降速时不报过电流故障,OL依然解决不了,调完所有参数后效果只能是升降速电流变化依然大,降速到15HZ右左依然是会报OL,但不报基它故障,频率50HZ电流25A左右,跟机台原装的台达变频器比,台达升降速电流稳步上升或下降,50HZ电流不到20A,三菱这东西唉不知道怎么说,太水了