  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 663 个
工控威望: 5996 点
下载积分: 2114 分
在线时间: 561(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2024-12-21
查看huiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-26 16:50
那位帮忙写下:FX3G-485-BD与山武温控器通讯案例那位兄弟有啊,要求:设置温度和读取当前温度就可以了,
[ 此帖被huiming在2019-10-26 22:10重新编辑 ]
士林变频器代理 18312516885
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2846 个
工控威望: 3618 点
下载积分: 3519 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-26 22:07
什么型号温控?照 下面这个程序修改一下就可以,
这个是我写的
url]http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651884.html[/url]
[ 此帖被tingfenghu在2019-10-26 22:12重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(huiming)
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    http://shop58129605.taobao.com/
    爱家爱china
    爱家爱china
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 507 个
    工控威望: 882 点
    下载积分: 1374 分
    在线时间: 245(小时)
    注册时间: 2009-09-07
    最后登录: 2024-06-17
    查看爱家爱china的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-10-26 22:27
    这个简单啊?楼主有人接了吗?
    朋友多了路好走!!!
    huiming
    技术交流
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 663 个
    工控威望: 5996 点
    下载积分: 2114 分
    在线时间: 561(小时)
    注册时间: 2011-03-09
    最后登录: 2024-12-21
    查看huiming的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-10-26 22:41
    这个我试过,通讯不上。
    引用
    引用第1楼tingfenghu于2019-10-26 22:07发表的  :
    4楼  发表于: 2019-10-26 22:44
    方便加微信吗?明天指导下
    引用
    5楼  发表于: 2019-10-26 22:48
    图片:
    图片:
    是怎样对应的
    引用
    引用第1楼tingfenghu于2019-10-26 22:07发表的  :
    什么型号温控?照 下面这个程序修改一下就可以,
    这个是我写的
    url]http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651884.html[/url]
    士林变频器代理 18312516885
    plc开发张
    与其坐而联想,不如奋起华为.
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 69 个
    工控威望: 2042 点
    下载积分: 11428 分
    在线时间: 119(小时)
    注册时间: 2019-08-22
    最后登录: 2024-12-19
    查看plc开发张的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-10-26 23:13
    这个通信类 还是比较好做的
    tingfenghu
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 2846 个
    工控威望: 3618 点
    下载积分: 3519 分
    在线时间: 3810(小时)
    注册时间: 2007-11-04
    最后登录: 2024-12-22
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-10-26 23:58
    引用
    引用第3楼huiming于2019-10-26 22:41发表的 Re:费用800报酬    FX3G-485-BD与山武温控器通讯 :
    这个我试过,通讯不上。

    你要修改一下程序,上面指令是04H,你改为03H,
    地址:Modbus RTU有些需要偏移一位,有些不用。
    PV地址238DH,PLC用238C测试一下。
    这个我简单修改一下的程序,你测试一下,

    读取的数据保存在D202,D203,
    用串口软件监控一下发出各返回的数据是否正确?
    PLC发出报文为:01 03 23 8C 00 01 15 DA
    然后在程序上调整。
    01.rar (159 K) 下载次数:180
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(huiming)
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    http://shop58129605.taobao.com/
    flyfeky
    bilibili 工控贵族
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 889 个
    工控威望: 1040 点
    下载积分: 2000 分
    在线时间: 688(小时)
    注册时间: 2012-05-09
    最后登录: 2024-12-13
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-10-27 06:40
    帮你调一下。
    西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
    huiming
    技术交流
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 663 个
    工控威望: 5996 点
    下载积分: 2114 分
    在线时间: 561(小时)
    注册时间: 2011-03-09
    最后登录: 2024-12-21
    查看huiming的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-10-27 07:42
    图片:
    非常感谢
    tingfenghu网友的帮忙 ,PV地址就是238D。你用的程序测试成,如图
    士林变频器代理 18312516885
    huiming
    技术交流
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 663 个
    工控威望: 5996 点
    下载积分: 2114 分
    在线时间: 561(小时)
    注册时间: 2011-03-09
    最后登录: 2024-12-21
    查看huiming的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-10-27 07:46
    读取当前值可以了,如果设置SV温度,可以再帮忙修改下程序吗?2
    引用
    11楼  发表于: 2019-10-28 11:49
    图片:
    有人弄过山武温控器通讯吗,目前程序可以读取到当前值,写入不了温度,有那位懂啊 ,用5U读取,写入温度都可以,如图
    士林变频器代理 18312516885
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go