那位帮忙写下:FX3G-485-BD与山武温控器通讯案例那位兄弟有啊,要求:设置温度和读取当前温度就可以了,
[ 此帖被huiming在2019-10-26 22:10重新编辑 ]
fx5u.taobao.com
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2843 个
工控威望: 3615 点
下载积分: 3513 分
在线时间: 3792(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-10-23
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-26 22:07
什么型号温控?照 下面这个程序修改一下就可以,
这个是我写的
url]http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651884.html[/url]
[ 此帖被tingfenghu在2019-10-26 22:12重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(huiming)
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    http://shop58129605.taobao.com/
    tingfenghu
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 2843 个
    工控威望: 3615 点
    下载积分: 3513 分
    在线时间: 3792(小时)
    注册时间: 2007-11-04
    最后登录: 2024-10-23
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-10-26 23:58
    引用
    引用第3楼huiming于2019-10-26 22:41发表的 Re:费用800报酬    FX3G-485-BD与山武温控器通讯 :
    这个我试过,通讯不上。

    你要修改一下程序,上面指令是04H,你改为03H,
    地址:Modbus RTU有些需要偏移一位,有些不用。
    PV地址238DH,PLC用238C测试一下。
    这个我简单修改一下的程序,你测试一下,

    读取的数据保存在D202,D203,
    用串口软件监控一下发出各返回的数据是否正确?
    PLC发出报文为:01 03 23 8C 00 01 15 DA
    然后在程序上调整。