用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
FX5U本体脉冲轴怎么实现暂停功能
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
shxn123
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
96 点
下载积分:
822 分
在线时间: 16(小时)
注册时间:
2017-12-24
最后登录:
2023-08-30
查看shxn123的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2019-06-28 16:14
只看楼主
|
小
中
大
是否与3U中的DRVA一样把驱动条件断开就能停止、还是说要用SM中的指令来停止和触发?SM5628/SM5644说明书理解不了、、、
分享
leo.xue
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
154 个
工控威望:
258 点
下载积分:
3419 分
在线时间: 230(小时)
注册时间:
2018-01-26
最后登录:
2024-12-23
查看leo.xue的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2019-06-28 16:36
只看该作者
|
小
中
大
运动指令是连续型的
分享
secgo
玩多了就更不会玩了~
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1350 个
工控威望:
1606 点
下载积分:
67986 分
在线时间: 219(小时)
注册时间:
2009-03-06
最后登录:
2024-11-13
查看secgo的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2019-06-29 14:44
只看该作者
|
小
中
大
一般每个轴都有个对应的专用的停止脉冲输出的内部继电器吧?
分享
finiiy
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
502 个
工控威望:
644 点
下载积分:
5957 分
在线时间: 427(小时)
注册时间:
2013-07-25
最后登录:
2024-12-14
查看finiiy的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2019-06-29 15:57
只看该作者
|
小
中
大
这个技能感觉很牛逼,LZ弄出来没
分享
w45062099
多做事,少说话!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
340 个
工控威望:
450 点
下载积分:
1293 分
在线时间: 1045(小时)
注册时间:
2014-10-23
最后登录:
2024-12-20
查看w45062099的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2019-06-29 18:49
只看该作者
|
小
中
大
断开接通条件即可
每天只要小小一步都是在进步!
分享
shxn123
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
96 点
下载积分:
822 分
在线时间: 16(小时)
注册时间:
2017-12-24
最后登录:
2023-08-30
查看shxn123的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2019-06-30 17:13
只看该作者
|
小
中
大
感谢各位回达、没实物也没法测试
分享
dodovsyou
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
109 个
工控威望:
258 点
下载积分:
931 分
在线时间: 115(小时)
注册时间:
2016-05-27
最后登录:
2024-11-14
查看dodovsyou的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2019-07-04 16:16
只看该作者
|
小
中
大
可以停止,条件满足后重新发脉冲,你的意思是假如5000个脉冲发完25000之后,暂停之后再继续发剩下的25000?
分享
xingzb2
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
691 个
工控威望:
1013 点
下载积分:
1366 分
在线时间: 925(小时)
注册时间:
2015-07-11
最后登录:
2024-12-20
查看xingzb2的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2019-07-04 17:21
只看该作者
|
小
中
大
绝对定位,可以的。
分享
liujian-weng
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
500 个
工控威望:
690 点
下载积分:
12170 分
在线时间: 2573(小时)
注册时间:
2007-11-13
最后登录:
2024-12-21
查看liujian-weng的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2019-07-04 21:57
只看该作者
|
小
中
大
手册上有这个介绍
分享
陈经理
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
55 个
工控威望:
180 点
下载积分:
3646 分
在线时间: 164(小时)
注册时间:
2013-01-08
最后登录:
2024-11-14
查看陈经理的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2019-07-20 16:14
只看该作者
|
小
中
大
用绝对定位指令,你想停就停,反正是绝对地址,走多少算多少,不会清零,断开指令条件,就停,接通继续,这么说你明白吧
分享
rockey
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
327 个
工控威望:
495 点
下载积分:
45916 分
在线时间: 1216(小时)
注册时间:
2008-11-24
最后登录:
2024-12-22
查看rockey的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2019-07-20 21:08
只看该作者
|
小
中
大
只需断开前面的条件即可
分享
淡淡雨季
以前看到山就想知道山后面是什么,现在我不想知道了
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
227 个
工控威望:
427 点
下载积分:
4288 分
在线时间: 116(小时)
注册时间:
2018-09-10
最后登录:
2024-11-28
查看淡淡雨季的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2019-07-24 11:37
只看该作者
|
小
中
大
断开指令会减速停止,有立即停止的特殊继电器,驱动就会立即停止
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
综合讨论
FX5U本体脉冲轴怎么实现暂停功能
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问