shxn123
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 822 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2017-12-24
最后登录: 2023-08-30
查看shxn123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-28 16:14
是否与3U中的DRVA一样把驱动条件断开就能停止、还是说要用SM中的指令来停止和触发?SM5628/SM5644说明书理解不了、、、
dodovsyou
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 258 点
下载积分: 931 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2016-05-27
最后登录: 2024-11-14
查看dodovsyou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-04 16:16
可以停止,条件满足后重新发脉冲,你的意思是假如5000个脉冲发完25000之后,暂停之后再继续发剩下的25000?